Autor Téma: Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?  (Přečteno 11033 krát)
Pavel Brak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 14.06.2020, 09:00 »

Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?  
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2020, 13:49 »

Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?  
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.


Že by přepětí?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.06.2020, 13:54 »

Může to být klidně i "načatý" kabel v zemi. Při bouřce většinou i prší...
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.06.2020, 16:45 »

Jsou v objektu v rozvaděči namontované přepěťové ochrany?
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Brak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.06.2020, 18:09 »

Jsou tam svodiče bleskových proudů od Salteku.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2020, 18:19 »

Problém by mohl být v tom, že mají jako hlavní prvek varistor.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2020, 18:30 »

Jsou tam svodiče bleskových proudů od Salteku.

Pak kontaktujte Ing. Petra Svobodu.
Určitě s vámi vše probere a rád poradí.
Kontakt najdete v google vyhledávači na první našlápnutí.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.06.2020, 19:44 »

Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?  
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.

Asi máte dobre uzemnenú tú dlhú prípojku, distribútor má pri vašom ER dakde blízko na vzdušnom vedení svoje iskriská, no a vy mu kus pomáhate s uprataním zásahu do vonkajšieho rozvodu ... tipujem to jak jednu z možností
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.06.2020, 22:03 »

Asi máte dobre uzemnenú tú dlhú prípojku, distribútor má pri vašom ER dakde blízko na vzdušnom vedení svoje iskriská, no a vy mu kus pomáhate s uprataním zásahu do vonkajšieho rozvodu ... tipujem to jak jednu z možností

No nevím, nevím, viděl bych to spíš opačně, protože proudy jdoucí přes PEN nebudou shazovat hl. jistič. Spíš bych předpokládal absenci bleskojistek na vedení distributora nebo jejich nefunkčnost a reagují přepěťovky až u odběratele.

To je ovšem také jen můj odhad, chtělo by to vidět na místě, co je kde a jak namontováno, jak vypadá přívod od distribuce.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.06.2020, 06:58 »

No nevím, nevím, viděl bych to spíš opačně, protože proudy jdoucí přes PEN nebudou shazovat hl. jistič. Spíš bych předpokládal absenci bleskojistek na vedení distributora nebo jejich nefunkčnost a reagují přepěťovky až u odběratele.


V princípe je jedno kde a ktorý zvodič zopne, bo potom už s najväčšou pravdepodobnos ťou potečie čiastočný bleskový prúd cez ER v každej žile nielen v PENe
No a ten istič v ER bude najskôr len stáť v jednej z ciest pre tie čiastkové bleskové prúdy

A keď sa toto deje častejšie, tak sa v bežnej realite dá predpokladat viac zásahov do distribučky jak do pripojenej stavby ... si myslím, bo jak píšete málo sa vie čo je kde a jak namontované

Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.06.2020, 09:43 »

Jistič prostě nepobral plochu energie bleskového proudu a vybavil, což je naprosto skvělé, mohl také vyhořet....... ....
Je to běžná záležitost, není na škodu ho po takové události i vyměnit (jeho funkčnost se nedá ověřit) a pěkně mu poděkovat za zábranu škody Úsměv
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.06.2020, 09:48 »

Jistič prostě nepobral plochu energie bleskového proudu a vybavil, což je naprosto skvělé, mohl také vyhořet....... ....
Je to běžná záležitost, není na škodu ho po takové události i vyměnit (jeho funkčnost se nedá ověřit) a pěkně mu poděkovat za zábranu škody Úsměv
Spíše bych to viděl na špatnou koordinaci mezi SPD a jističem.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.06.2020, 18:48 »

Jistič je pro průchod bleskového proudu dosti omezující prvek, kolik tak může vydžet při vlně 10/350 bez poškození? 10-15 kA?
A to mu dost fandím.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 16.06.2020, 19:08 »

Podle mého názoru, na přepětí v distribuční síti, způsobené bouřkou, zareagovaly přepěťové ochrany v elektroměru, tím vzniklý nadproud, pak vybavil hlavní jistič.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 16.06.2020, 20:56 »

Jistič je pro průchod bleskového proudu dosti omezující prvek, kolik tak může vydžet při vlně 10/350 bez poškození? 10-15 kA?
A to mu dost fandím.

Myslím že mu dost pomohou předřazené pojistky. ALe ano, je zapotřebí kvalitní přístroj, jinak stačí tvrdší zkrat, nebo bouřka a musí se volat elektrikář k jeho výměně.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.06.2020, 16:36 »

Podle mého názoru, na přepětí v distribuční síti, způsobené bouřkou, zareagovaly přepěťové ochrany v elektroměru, tím vzniklý nadproud, pak vybavil hlavní jistič.
Přiznávám neznalost.
Elektroměr má v sobě svodiče?,  jaké?
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 17.06.2020, 17:05 »

Podle mého názoru, na přepětí v distribuční síti, způsobené bouřkou, zareagovaly přepěťové ochrany v elektroměru, tím vzniklý nadproud, pak vybavil hlavní jistič.

V tomto případě, svodič na druhém konci, ten 100metrový kabel neochrání.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 17.06.2020, 20:50 »

Přiznávám neznalost.
Elektroměr má v sobě svodiče?,  jaké?

Digitální elektroměr je jeden velký svodič  Smích

Není nic neobvyklého, že během bouřky dojde ke zkratu v elektroměru a vyskočí nožovky. Typicky dům na kraji u pole.

Častější problémy jsou s výkleňkovými rozvaděči v pilíři.
Buď zlobí kondenz, nebo praklá stříška. Stačí přívaláček nebo tání sněhu a už to jde rovnou do svorek.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.